압축 철근비가 0.01 이고, 연장철근비가 0.003인 철근콘크리트보에… | [토목기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[토목기사 필기] 16년 2회차
압축 철근비가 0.01 이고, 연장철근비가 0.003인 철근콘크리트보에서 장기 추가처짐에 대한 계수(rΔ)의 값은? (단, 하중재하기간은 5년6개월 이다.)
1
0.80
2
0.933
3
2.80
4
1.333
해설

장기추가처짐에 대한 계수는 약 1.333이다.

하중재하기간이 5년 이상이므로 시간경과계수는 ξ=2.0\xi=2.0을 적용하고, 압축철근비 ρ′=0.01\rho'=0.01을 대입하면 λΔ=ξ1+50ρ′=2.01+50×0.01=2.01.5≈1.333\lambda_\Delta = \dfrac{\xi}{1+50\rho'} = \dfrac{2.0}{1+50\times0.01} = \dfrac{2.0}{1.5} \approx 1.333이다.