bw=250mm, d=500mm, fck=21MPa, fy=400MPa인 직사각형 보에서 콘크리트가 부담하는 설계전단강도(øVc)는?
1
71.6kN
2
76.4kN
3
82.2kN
4
91.5kN
해설
콘크리트가 부담하는 공칭전단강도는 로 구하며, 여기에 강도감소계수 를 곱해 설계전단강도를 얻는다.
이고 이므로, 설계전단강도는 약 71.6kN이다.