철근콘크리트 부재의 전단철근에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은? | [토목기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[토목기사 필기] 18년 2회차
철근콘크리트 부재의 전단철근에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
1
주인장철근에 30° 이상의 각도로 구부린 굽힘철근도 전단철근으로 사용할 수 있다.
2
부재축에 직각으로 배치된 전단철군의 간격은 d/2이하, 600mm 이하로 하여야 한다.
3
최소 전단철근량은 0.35bw⋅sfyt\dfrac{b_w \cdot s}{f_{yt}} 보다 작지 않아야 한다.
4
전단철근의 설계기준항복강도는 300MPa을 초과할 수 없다.
해설

전단철근의 설계기준항복강도(fyt)는 콘크리트구조기준상 500MPa을 초과할 수 없으며, 용접이형철망을 전단철근으로 사용하는 경우에는 600MPa까지 허용된다.

따라서 상한을 300MPa로 서술한 것은 실제 기준보다 낮게 제시한 틀린 설명이다.

30° 이상 굽힘철근을 전단철근으로 사용할 수 있다는 것, 부재축 직각 전단철근 간격이 d/2 이하 600mm 이하라는 것, 최소 전단철근량 산정식은 모두 옳은 내용이다.