직사각형 보에서 계수 전단력 Vu= 70kN을 전단철 근없이 지지하고자 할 경우 필요한 최소 유효깊이 d는 약 얼마인가? (단, b=400mm, fck=21MPa, fy= 350MPa)
1
d = 426mm
2
d = 556mm
3
d = 611mm
4
d = 751mm
해설

전단철근 없이 지지할 수 있는 조건은 계수전단력이 콘크리트 설계전단강도의 절반 이하일 때, 즉 Vu≤12ϕVcV_u \le \dfrac{1}{2}\phi V_c이다.

콘크리트의 공칭전단강도는 Vc=16fck bwdV_c = \dfrac{1}{6}\sqrt{f_{ck}}\,b_w d이므로, φ=0.75를 적용해 정리하면 d≥2Vuϕ⋅16fck bwd \ge \dfrac{2V_u}{\phi \cdot \frac{1}{6}\sqrt{f_{ck}}\,b_w}이다.

수치를 대입하면 d≥2×70,0000.75×1621×400≈611 mmd \ge \dfrac{2\times70{,}000}{0.75\times\frac{1}{6}\sqrt{21}\times400} \approx 611\,\mathrm{mm}로, 이것이 필요한 최소 유효깊이이다.