모두CBT

수격현상(water hammer)의 방지 대책으로 틀린 것은? | [토목기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[토목기사 필기] 19년 2회차
수격현상(water hammer)의 방지 대책으로 틀린 것은?
1
펌프의 급정지를 피한다.
2
가능한 관내 유속을 크게 한다.
3
토출측 관로에 에어 챔버(air chamber)를 설치한다.
4
토출관 측에 압력 조정용 수조(surge tank)를 설치한다.
해설

관내 유속을 크게 하는 것은 수격현상을 오히려 악화시키므로 방지 대책이 될 수 없다.

수격현상은 유속이 급격히 변할 때 발생하는 압력파이므로, 유속을 낮추어 운동에너지 변화폭을 줄이는 것이 기본 대책이다.

펌프 급정지 회피, 토출측 에어챔버 설치, 서지탱크(조압수조) 설치는 모두 수격현상을 완화하는 표준적인 대책이다.