설계기준압축강도(fck)가 24 MPa이고, 쪼갬인장강도(fsp)가 2… | [토목기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[토목기사 필기] 19년 3회차
설계기준압축강도(fck)가 24 MPa이고, 쪼갬인장강도(fsp)가 2.4 MPa인 경량골재 콘크리트에 적용하는 경량콘크리트계수(λ)는?
1
0.75
2
0.81
3
0.87
4
0.93
해설

경량콘크리트계수(λ)는 0.87이다.

λ=fsp0.56fck\lambda = \dfrac{f_{sp}}{0.56\sqrt{f_{ck}}}로 구한다.

λ=2.40.5624=2.40.56×4.9=2.42.74\lambda = \dfrac{2.4}{0.56\sqrt{24}} = \dfrac{2.4}{0.56\times4.9} = \dfrac{2.4}{2.74}

계산하면 λ≈0.87\lambda \approx 0.87이다.