PS 강재응력 fps = 1200 MPa, PS 강재 도심 위치에서 콘… | [토목기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[토목기사 필기] 19년 3회차
PS 강재응력 fps = 1200 MPa, PS 강재 도심 위치에서 콘크리트의 압축응력 fc = 7 MPa 일 때, 크리프에 의한 PS 강재의 인장응력 감소율은? (단, 크리프 계수는 2 이고, 탄성계수비는 6 이다.)
1
7%
2
8%
3
9%
4
10%
해설

크리프에 의한 PS강재의 인장응력 감소율은 7%이다.

크리프로 인한 응력 감소량은 Δfp=n×fc×ϕcr\Delta f_p = n \times f_c \times \phi_{cr}로 구한다.

Δfp=6×7 MPa×2=84 MPa\Delta f_p = 6 \times 7\,\mathrm{MPa} \times 2 = 84\,\mathrm{MPa}

감소율은 Δfpfps=841200=0.07\dfrac{\Delta f_p}{f_{ps}} = \dfrac{84}{1200} = 0.07, 즉 7%이다.