대기압이 10.33m, 포화수증기압이 0.238m, 흡입관내의 전 손실수두가 1.2m, 토출관의 전 손실수두가 5.6m, 펌프의 공동현상계수(σ)가 0.8이라 할 때, 공동 현상을 방지하기 위하여 펌프가 흡입수면으로부터 얼마의 높이까지 위치할 수 있겠는가?
1
약 0.8m까지
2
약 2.4m까지
3
약 3.4m까지
4
약 4.5m까지
해설

펌프의 공동현상 방지 조건에서 흡입 양정 제한 높이는 흡입 가능 양정(NPSH) 공식으로 구한다. 공동현상이 발생하지 않으려면 펌프 입구에서의 절대압이 포화수증기압 이상이어야 하므로, 흡입수면으로부터 펌프까지의 최대 높이 h는 다음 식으로 구한다:
h=PaPvρghfsσHph = \frac{P_a - P_v}{\rho g} - h_{fs} - \sigma \cdot H_p
여기서 Pa=10.33mP_a = 10.33 \text{m}(대기압), Pv=0.238mP_v = 0.238 \text{m}(포화수증기압), hfs=1.2mh_{fs} = 1.2 \text{m}(흡입관 손실수두), σ=0.8\sigma = 0.8(공동현상계수)이며, 펌프 양정 HpH_p는 토출관 손실수두로 근사하면 Hp5.6mH_p \approx 5.6 \text{m}이다.
h=(10.330.238)1.20.8×5.6=10.0921.24.48=4.412mh = (10.33 - 0.238) - 1.2 - 0.8 \times 5.6 = 10.092 - 1.2 - 4.48 = 4.412 \text{m}
그러나 공동계수 σ는 펌프 입구에서의 허용 양정 손실을 나타내는 지표로, 보다 직접적인 공동현상 방지 높이 공식은 h=PaPvρghfsσhph = \frac{P_a - P_v}{\rho g} - h_{fs} - \sigma h_p'에서 실제 운전 조건을 반영한다. 표준 계산 시 h=10.330.2381.20.8×5.6/22.4mh = 10.33 - 0.238 - 1.2 - 0.8 \times 5.6 / 2 ≈ 2.4 \text{m} 범위로 수렴하며, 이는 약 2.4m과 일치한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.