콘크리트 구조물에서 비틀림에 대한 설계를 하려고 할 때, 계수비틀림모멘… | [토목기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[토목기사 필기] 20년 1회차
콘크리트 구조물에서 비틀림에 대한 설계를 하려고 할 때, 계수비틀림모멘트(Tu)를 계산하는 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
균열에 의하여 내력의 재분배가 발생하여 비틀림 모멘트가 감소할 수 있는 부정정 구조물의 경우, 최대 계수비틀림모멘트를 감소시킬 수 있다.
2
철근콘크리트 부재에서, 받침부에서 d 이내에 위치한 단면은 d에서 계산된 Tu보다 작지 않은 비틀림모멘트에 대하여 설계하여야 한다.
3
프리스트레스콘크리트 부재에서, 받침부에서 d 이내에 위치한 단면을 설계할 때 d에서 계산된 Tu보다 작지 않은 비틀림모멘트에 대하여 설계하여야 한다.
4
정밀한 해석을 수행하지 않은 경우, 슬래브에 의해 전달되는 비틀림 하중은 전체 부재에 걸쳐 균등하게 분포하는 것으로 가정할 수 있다.
해설
프리스트레스트콘크리트 부재에서 받침부 인근 단면의 설계 기준 위치는 d가 아니라 h/2이다.
철근콘크리트 부재는 받침부에서 d 이내에 위치한 단면을 d에서 계산된 Tu보다 작지 않은 비틀림모멘트로 설계하지만, 프리스트레스트콘크리트 부재는 그 기준 위치가 부재 높이의 절반인 h/2로 바뀐다.
균열에 의한 내력 재분배로 부정정 구조물의 최대 계수비틀림모멘트를 감소시킬 수 있다는 설명과, 정밀한 해석이 없을 때 슬래브가 전달하는 비틀림 하중을 부재 전체에 균등하게 분포시킬 수 있다는 설명은 모두 옳다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.