아래 그림과 같은 독립확대기초에서 1방향 전단에 대해 고려할 경우 위험… | [토목기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[토목기사 필기] 20년 2회차
아래 그림과 같은 독립확대기초에서 1방향 전단에 대해 고려할 경우 위험단면의 계수전단력(Vu)는? (단, 계수하중 Pu = 1500 kN 이다.)
1
255 kN
2
387 kN
3
897 kN
4
1210 kN
해설
1방향 전단 위험단면에서의 계수전단력은 255 kN이다.
그림에서 기초판은 2500mm×2500mm, 기둥은 550mm×550mm, 기초 두께 700mm에 유효깊이 d=550mm이다. 계수지반반력은 qu = Pu/A = 1500/(2.5×2.5) = 240 kN/m2이다.
1방향 전단의 위험단면은 기둥면에서 d만큼 떨어진 곳이므로, 기초 끝에서 위험단면까지 내민 길이는
1.25 − (0.55/2 + 0.55) = 1.25 − 0.825 = 0.425 mVu = qu × (기초 폭) × (내민 길이) = 240 × 2.5 × 0.425 = 255 kN
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.