강도설계법의 설계가정으로 틀린 것은? | [토목기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[토목기사 필기] 20년 2회차
강도설계법의 설계가정으로 틀린 것은?
1
콘크리트의 인장강도는 철근콘크리트 부재 단면의 휨강도 계산에서 무시할 수 있다.
2
콘크리트의 변형률은 중립축부터 거리에 비례한다.
3
콘크리트의 압축응력의 크기는 0.80fck로 균등하고, 이 응력은 최대 압축변형률이 발생하는 단면에서 a=β1·c까지의 부분에 등분포 한다.
4
사용 철근의 응력이 설계기준항복강도 fy 이하일 때 철근의 응력은 그 변형률에 Es를 곱한 값으로 취한다.
해설

강도설계법의 등가직사각형 응력블록에서 콘크리트 압축응력의 크기는 0.85fck로 가정하므로, 0.80fck로 균등하다는 설명은 틀렸다.

현행 기준에서는 여기에 계수 η를 곱한 η(0.85fck)를 쓰며, fck가 40MPa 이하이면 η = 1.0이 되어 결국 0.85fck가 된다.

  • 콘크리트의 인장강도는 휨강도 계산에서 무시할 수 있다는 가정은 맞다.
  • 콘크리트의 변형률이 중립축으로부터의 거리에 비례한다는 평면유지 가정도 맞다.
  • 철근의 응력이 fy 이하일 때는 변형률에 Es를 곱해 구한다는 설명도 맞다.