모두CBT

그림과 같은 강재의 이음에서 P=600kN이 작용할 때 필요한 리벳의 … | [토목기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[토목기사 필기] 20년 3회차
그림과 같은 강재의 이음에서 P=600kN이 작용할 때 필요한 리벳의 수는? (단, 리벳의 지름은 19mm, 허용전단응력은 110MPa, 허용지압응력은 240MPa이다.)
문제 이미지
1
6개
2
8개
3
10개
4
12개
해설

복전단강도와 지압강도 중 작은 값인 62.4kN이 리벳 1개의 강도를 지배하므로 필요한 리벳은 10개이다.

그림에서 두께 14mm의 주판 위아래에 10mm 덧판이 각각 붙어 하중이 P/2씩 갈라지므로, 리벳은 2면이 전단되는 복전단 상태이다.

복전단강도 ρs = 2 × (π × 192 ÷ 4) × 110 = 2 × 283.5 × 110 = 62.4kN
지압강도 ρb = 240 × 19 × 14 = 63.8kN (덧판 합계 20mm보다 주판 14mm가 얇아 지배)

둘 중 작은 62.4kN이 리벳 1개의 허용력이므로
n = 600 ÷ 62.4 = 9.6 → 올림하여 10개가 필요하다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.