모두CBT

비틀림철근에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, Aoh는 가장 바깥의 비… | [토목기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[토목기사 필기] 22년 1회차
비틀림철근에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, Aoh는 가장 바깥의 비틀림 보강철근의 중심으로 닫혀진 단면적(mm2)이고, ph는 가장 바깥의 횡방향 폐쇄스터럽 중심선의 둘레(mm)이다.)
1
횡방향 비틀림철근은 종방향 철근 주위로 135° 표준갈고리에 의해 정착하여야 한다.
2
비틀림모멘트를 받는 속빈 단면에서 횡방향 비틀림철근의 중신선부터 내부 벽면까지의 거리는 0.5 Aoh/ph 이상이 되도록 설계하여야 한다.
3
횡방향 비틀림철근의 간격은 ph/6 보다 작아야 하고, 또한 400 mm보다 작아야 한다.
4
종방향 비틀림철근은 양단에 정착하여야 한다.
해설

횡방향 비틀림철근(폐쇄스터럽)의 간격 기준이 실제와 다르게 서술되어 틀린 설명이다.

콘크리트구조기준상 횡방향 비틀림철근의 간격은 ph/8 이하이면서 동시에 300 mm 이하여야 하는데, 이 설명은 ph/6과 400 mm로 잘못 제시하고 있다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.