화면은 작업장의 임시전기설비를 보여준다. 전기기계·기구에 설치되어 있는 감전방지용 누전차단기의 설치기준에 따라( )안에 알맞은 내용을 쓰시오. (2점)
전기기계·기구에 설치되어 있는 감전방지용 누전차단기의 설치기준에
정격정부하전류가 (1)이하이고 작동시간은 (2)이내일 것.
다만, 전기기계·기구에 설치되어 있는 누전차단기는 정격감도전류가 전부하전류가 50[A] 이상인 전기기계·기구에 접속되는 누전차단기는 오작동을 방지하기 위하여 정격감도전류는 200[mA] 정격이하로, 작동시간은 0.1초 이내로 할 수 있다.
해설
1 30 [mA]
2 0.03초