위험물을 취급하는 건축물에 옥내소화전이 1층 6개, 2층 5개, 3층 4개 설치되어 상세 페이지
위험물을 취급하는 건축물에 옥내소화전이 1층 6개, 2층 5개, 3층 4개 설치되어 있다. 이때 수원의 수량은 몇 m3 이상이 되도록 설치해야 하는가?
23.4
31.8
39.0
46.8
필요한 수원의 수량은 39.0m³이다.
이 문제는 위험물 제조소등에 설치하는 옥내소화전설비의 수원(水源) 수량을 구하는 문제로, 근거는 「위험물안전관리에 관한 세부기준」의 옥내소화전설비 기준이다.
수원의 수량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 옥내소화전 설치개수(설치개수가 5개 이상인 경우는 5개)에 7.8m³를 곱한 양 이상이 되도록 한다. 1개당 기준량 7.8m³는 옥내소화전 1개가 방수압력 350kPa 이상에서 갖는 방수량 260L/min에 방수시간 30분을 곱한 값이다.
층별 설치개수는 1층 6개, 2층 5개, 3층 4개이므로 가장 많이 설치된 층은 1층(6개)이나, 규정에 따라 설치개수가 5개 이상이면 5개로 보므로 산정개수 N = 5이다.
23.4m³는 산정개수를 3으로 잘못 대입한 값이다.
층 수(3개 층)나 임의의 한 층 개수를 산정개수로 착각한 경우인데, 규정은 '가장 많이 설치된 층'의 개수를 기준으로 하므로 오답이다. 31.8m³는 1개당 기준량 7.8m³의 정수배가 아니어서(31.8 ÷ 7.8 ≈ 4.08) 규정식으로는 성립할 수 없는 수치이며, 방수량 또는 방수시간을 잘못 적용해 만든 교란지다. 46.8m³는 1층의 실제 설치개수 6개를 상한 적용 없이 그대로 곱한 값이다.
'설치개수가 5개 이상이면 5개로 본다'는 상한 규정을 빠뜨린 대표적 함정으로 오답이다.따라서 필요한 수원의 수량은 39.0m³이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.