신출예상 · 펌프 성능시험배관소화펌프의 성능시험배관에 관한 설명으로 옳… | [소방설비기사(기계) 필기] 신출대비 4과목 소방기계시설의 구조 및 원리 (30) 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 신출대비 4과목 소방기계시설의 구조 및 원리 (30)
신출예상 · 펌프 성능시험배관
소화펌프의 성능시험배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
체절운전·정격운전·정격유량의 150% 운전점을 확인한다.
2
성능시험배관은 펌프의 성능과 무관하여 설치할 필요가 없다.
3
정격토출량 150%에서 정격토출압력의 65% 이상이어야 한다.
4
체절압력은 정격토출압력의 140% 이하이어야 한다.
해설
성능시험배관은 펌프의 체절·정격·과부하 운전점 성능을 확인하기 위해 반드시 설치한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.