1[소방설비기사(전기) 필기] 신출대비 4과목 소방전기시설의 구조 및 원리 (30)

신출예상 · 통로유도등

통로유도등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

1

복도통로유도등은 바닥으로부터 1.5m 이상 높이에만 설치한다.

2

거실통로유도등은 바닥으로부터 1.5m 이상 높이에 설치한다.

3

계단통로유도등은 각 층의 경사로참·계단참마다 설치한다.

4

복도통로유도등은 구부러진 모퉁이 및 보행거리 20m마다 설치한다.

해설

복도통로유도등은 바닥으로부터 높이 1m 이하에 설치하는 것이 원칙이다. 1.5m 이상은 거실통로유도등 기준이다.