모두CBT

상세 페이지

1[산업안전기사 필기] 신출대비 5과목 화학설비 안전관리 (30)

신출예상 · 가스누출감지경보기

가스누출감지경보기의 설치·설정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

1

인화성 가스의 경보설정값은 폭발하한계(LEL)의 25% 이하로 한다.

2

독성가스의 경보설정값은 허용농도(TLV-TWA) 이하로 한다.

3

감지 대상 가스의 비중을 고려하여 가벼운 가스는 높은 곳, 무거운 가스는 낮은 곳에 감지부를 설치한다.

4

경보가 울린 후 가스 농도가 변화하면 경보는 즉시 자동으로 해제되어야 한다.

해설

가스누출감지경보기는 경보 후 농도가 설정값 이하로 내려가더라도 원인 확인·조치 전까지 경보 상태를 유지(수동 복귀)하는 것이 원칙이다. 설정값은 인화성 LEL 25% 이하, 독성 TLV 이하이다.