모두CBT

신출예상 · 정전작업(전로 차단 절차)산업안전보건기준에 관한 규칙상 정… | [산업안전기사 필기] 신출대비 4과목 전기설비 안전관리 (30) 상세 페이지

1[산업안전기사 필기] 신출대비 4과목 전기설비 안전관리 (30)

신출예상 · 정전작업(전로 차단 절차)

산업안전보건기준에 관한 규칙상 정전작업을 위한 전로 차단의 절차에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

1

전원을 차단한 후 각 단로기 등을 개방하고 확인할 것

2

차단장치나 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표를 부착할 것

3

검전기를 이용하여 작업 대상 기기가 충전되었는지를 확인할 것

4

전력케이블·전력콘덴서의 잔류전하는 방전시키지 않고 즉시 작업을 개시할 것

해설

개로된 전로에 전력케이블·전력콘덴서 등 잔류전하에 의한 위험이 있는 경우 반드시 잔류전하를 완전히 방전시킨 후 작업하여야 한다(산업안전보건기준에 관한 규칙 제319조).

이후 단락접지기구로 단락접지까지 하는 것이 원칙이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.