신출예상 · KEC 접지도체한국전기설비규정(KEC)상 접지도체의 최소 … | [산업안전기사 필기] 신출대비 4과목 전기설비 안전관리 (30) 상세 페이지
1[산업안전기사 필기] 신출대비 4과목 전기설비 안전관리 (30)
신출예상 · KEC 접지도체
한국전기설비규정(KEC)상 접지도체의 최소 단면적 기준으로 옳은 것은? (단, 큰 고장전류가 접지도체를 통하여 흐르지 않을 경우이다.)
1
구리 6mm² 이상, 철제 50mm² 이상
2
구리 2.5mm² 이상, 철제 10mm² 이상
3
구리 16mm² 이상, 철제 100mm² 이상
4
구리 1.5mm² 이상, 철제 6mm² 이상
해설
KEC 142.3.1에 따라 큰 고장전류가 흐르지 않는 경우 접지도체 최소 단면적은 구리 6mm² 이상, 철제 50mm² 이상이다(피뢰시스템 접속 시 구리 16mm² 이상 등 별도 기준 적용).
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.