모두CBT

신출예상 · 정격차단용량(kA)3상 회로에서 정격전압 460V, 정격차… | [산업안전기사 필기] 신출대비 4과목 전기설비 안전관리 (30) 상세 페이지

1[산업안전기사 필기] 신출대비 4과목 전기설비 안전관리 (30)

신출예상 · 정격차단용량(kA)

3상 회로에서 정격전압 460V, 정격차단전류 25kA인 차단기의 정격차단용량은 약 얼마인가?

1

약 11.5MVA

2

약 19.9MVA

3

약 25.0MVA

4

약 34.5MVA

해설

정격차단용량은
√3 × 정격전압 × 정격차단전류 = 1.732 × 460V × 25,000A
19.9MVA이다.

차단기는 설치점의 예상 단락전류보다 큰 정격차단전류(용량)를 가져야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.