모두CBT

상세 페이지

1[건축기사] 알아두면 좋은 기출 · 과거 정규시험 2회 이상 (280)

출제 21-4/19-2

피난용승강기의 설치에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

1

예비전원으로 작동하는 조명설비를 설치할 것

2

승강장 출입구 부근의 잘 보이는 곳에 해당 승강기가 피난용승강기임을 알리는 표지를 설치할 것

3

승강장의 바닥면적은 승강기 1대당 5m25m^2 이상으로 할 것

4

각 층으로부터 피난층까지 이르는 승강로를 단일구조로 연결하여 설치할 것

해설

건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제30조상 피난용승강기 승강장의 바닥면적은 승강기 1대당 6[m²] 이상으로 하여야 한다. '5[m²] 이상'은 옳지 않다.