출제 21-1/15-1

2,0002{,}000명을 수용하는 극장에서 실온을 2020[℃]로 유지하기 위한 필요환기량은? (단, 외기온도 1010[℃], 11인당 발열량(현열)=6060[W], 공기의 정압비열=1.011.01[kJ/kg·K], 공기의 밀도=1.21.2[kg/m³], 전등 및 그 밖의 부하는 무시한다.)

1

30,444 [m³/h]

2

35,644 [m³/h]

3

21,222 [m³/h]

4

11,110 [m³/h]

해설

총 현열부하 H=2,000×60=120,000H = 2{,}000 \times 60 = 120{,}000 [W] = 120 [kW]

환기량 Q=HρcΔT=1201.2×1.01×(2010)9.90Q = \dfrac{H}{\rho \, c \, \Delta T} = \dfrac{120}{1.2 \times 1.01 \times (20-10)} \approx 9.90 [m³/s]

9.90×360035,6449.90 \times 3600 \approx 35{,}644 [m³/h]