출제 20-2/14-1각 층마다 옥내소화전이 333개씩 설치되어 있는 건물에서 옥내소화전설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가?
출제 20-2/14-1
각 층마다 옥내소화전이 333개씩 설치되어 있는 건물에서 옥내소화전설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가?
6.9m36.9m^36.9m3
7.5m37.5m^37.5m3
7.2m37.2m^37.2m3
5.2m35.2m^35.2m3
옥내소화전 수원 저수량은 소화전 1개당 2.6m³(130L/min×20min)이며, 기준개수 N은 층별 설치개수가 2개 이상이면 최대 2개로 한다(30층 미만).Q=N×2.6=2×2.6=5.2Q = N \times 2.6 = 2 \times 2.6 = 5.2Q=N×2.6=2×2.6=5.2 m³3개가 설치되어 있어도 N=2로 계산한다.