각 층마다 옥내소화전이 33개씩 설치되어 있는 건물에서 옥내소화전설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가?

1

6.9m36.9m^3

2

7.5m37.5m^3

3

7.2m37.2m^3

4

5.2m35.2m^3

해설

옥내소화전 수원 저수량은 소화전 1개당 2.6m³(130L/min×20min)이며, 기준개수 N은 층별 설치개수가 2개 이상이면 최대 2개로 한다(30층 미만).
Q=N×2.6=2×2.6=5.2Q = N \times 2.6 = 2 \times 2.6 = 5.2
3개가 설치되어 있어도 N=2로 계산한다.