실내에 4,500W를 발열하고 있는 기기가 있다. 이 기기의 발열로 인해 실내에 온도상승이 생기지 않도록 환기를 하려고 할 때, 필요한 최소 환기량은? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3, 비열은 1.01kJ/(kg⋅K), 실내온도는 20[°C], 외기온도는 0[°C] 이다.)
1
928m3/h
2
856m3/h
3
452m3/h
4
662m3/h
해설
발열 제거 환기량은 현열식 Q=ρcΔtH 로 구한다. Q=1.2×1.01×(20−0)4.5kJ/s=0.1856m3/s 0.1856×3600≈668m3/h 이므로 보기 중 662 m³/h가 정답이다.