출제 21-4/19-1

보의 유효깊이 d=550mmd=550 \mathrm{mm}, 폭 bw=300mmb_w=300 \mathrm{mm}인 보에서 수스터럽이 부담할 전단력 Vs=200kNV_s=200 \mathrm{kN}일 경우, 수직스터럽 간격으로 적절한 것은? (단, Av=142mm2,fck=24MPaA_v=142 \mathrm{mm}^2, f_{c k}=24 \mathrm{MPa}, fyt=400MPaf_{y t}=400 \mathrm{MPa})

1

120mm120mm

2

180mm180mm

3

200mm200mm

4

150mm150mm

해설

필요 간격 s=AvfytdVs=142×400×550200,000=156s=\dfrac{A_v f_{yt} d}{V_s}=\dfrac{142\times 400\times 550}{200{,}000}=156 mm.
최대간격 제한 d/2=275d/2=275 mm, 600mm 이내도 만족.
계산값 156mm 이하가 되어야 하므로 150mm가 적절(180mm는 초과하여 부적합).