상세 페이지
1[건축기사] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (559)
출제 24-3/20-1
주거용 건축물 급수관의 지름 산정에 관한 기준 내용으로 틀린 것은?
1
가구 또는 세대수가 1일 때 급수관 지름의 최소 기준은 15mm이다.
2
가구 또는 세대수가 7일 때 급수관 지름의 최소 기준은 25mm이다.
3
가구 또는 세대의 구분이 불분명한 건축물에 있어서는 주거에 쓰이는 바닥면적의 합계가 85m² 초과 150m² 이하인 경우는 3가구로 산정한다.
4
가구 또는 세대수가 18일 때 급수관 지름의 최소 기준은 50mm이다.
해설
건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 별표3의 급수관 지름 최소기준은 세대수 1→15mm, 2~3→20mm, 4~5→25mm, 6~8→32mm, 9~16→40mm, 17 이상→50mm이다.
세대수 7은 6~8 구간이므로 32mm이며, 25mm라는 ②가 틀렸다. 1세대 15mm, 18세대 50mm는 옳다.