상세 페이지
1[건축기사] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (559)
출제 22-4/20-2
사무소 건물에서 다음과 같이 위생기구를 배치하였을 때 이들 위생기구 전체로부터 배수를 받아들이는 배수수평지관의 관경으로 가장 알맞은 것은?
| 기구종류 | 바닥배수 | 소변기 | 대변기 |
|---|---|---|---|
| 배수부하단위 | 2 | 4 | 8 |
| 기구수 | 2 | 8 | 2 |
| 관경(mm) | 배수수평지관의 배수부하단위 |
|---|---|
| 75 | 14 |
| 100 | 96 |
| 125 | 216 |
| 150 | 372 |
1
150mm
2
100mm
3
125mm
4
75mm
해설
배수부하단위 합계 = 바닥배수 + 소변기 + 대변기 =
표에서 75mm는 14까지, 100mm는 96까지 허용하므로 52를 만족하는 최소 관경은 100mm이다.