모두CBT

상세 페이지

1[건축기사] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (559)

출제 25-3/15-4

다음과 같은 조건에서 난방부하가 3,500W3{,}500\text{W}인 실을 온수난방으로 할 때 방열기의 온수 순환수량은?

【조건】
• 방열기 입구 수온: 90℃, 출구 수온: 85℃
• 물의 비열: 4.2kJ/kg·K

1

600kg/h600\text{kg/h}

2

300kg/h300\text{kg/h}

3

900kg/h900\text{kg/h}

4

1,200kg/h1{,}200\text{kg/h}

해설

순환수량 m=QcΔtm=\dfrac{Q}{c\cdot\Delta t}

난방부하 3,500W=3,500×3,600=12,600,000J/h=12,600kJ/h3{,}500\text{W}=3{,}500\times3{,}600=12{,}600{,}000\text{J/h}=12{,}600\text{kJ/h}

m=12,6004.2×(9085)=12,60021=600kg/hm=\dfrac{12{,}600}{4.2\times(90-85)}=\dfrac{12{,}600}{21}=600\text{kg/h}