모두CBT

상세 페이지

1[건축기사] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (559)

출제 24-3/17-1

건구온도 2525℃인 실내공기 8,000m3/h8,000m^3/h와 건구온도 3131℃인 외부공기 2,000m3/h2,000m^3/h를 단열혼합 하였을 때 혼합공기의 건구온도는?

1

24.824.8℃

2

27.527.5℃

3

26.226.2℃

4

29.829.8℃

해설

단열혼합 시 혼합공기의 온도는 각 공기의 풍량을 가중치로 한 가중평균이다.
t=25×8,000+31×2,0008,000+2,000=262,00010,000=26.2t = \dfrac{25 \times 8{,}000 + 31 \times 2{,}000}{8{,}000 + 2{,}000} = \dfrac{262{,}000}{10{,}000} = 26.2