모두CBT
출제 24-3/17-1건구온도 25℃25℃25℃인 실내공기 8,000m3/h8,000m^3/h8,000m3/h와 건구온도 31℃31℃31℃인 외부공기 2,000m3/h2,000m^3/h2,000m3/h를 단열혼합 하였을 때 혼합공기의 건구온도는?
출제 24-3/17-1
건구온도 25℃25℃25℃인 실내공기 8,000m3/h8,000m^3/h8,000m3/h와 건구온도 31℃31℃31℃인 외부공기 2,000m3/h2,000m^3/h2,000m3/h를 단열혼합 하였을 때 혼합공기의 건구온도는?
24.8℃24.8℃24.8℃
27.5℃27.5℃27.5℃
26.2℃26.2℃26.2℃
29.8℃29.8℃29.8℃
단열혼합 시 혼합공기의 온도는 각 공기의 풍량을 가중치로 한 가중평균이다.t=25×8,000+31×2,0008,000+2,000=262,00010,000=26.2t = \dfrac{25 \times 8{,}000 + 31 \times 2{,}000}{8{,}000 + 2{,}000} = \dfrac{262{,}000}{10{,}000} = 26.2t=8,000+2,00025×8,000+31×2,000=10,000262,000=26.2℃