모두CBT

상세 페이지

1[건축기사] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (559)

출제 24-2/18-1

900명을 수용하고 있는 극장에서 실내 CO2CO_2 농도를 0.1[%]로 유지하기 위해 필요한 환기량은? (단, 외기의 CO2CO_2 농도는 0.04[%], 1인당 CO2CO_2 배출량은 18[l/hr]이다.)

1

66,000 m3^3/h

2

60,000 m3^3/h

3

27,000 m3^3/h

4

30,000 m3^3/h

해설

CO2CO_2 발생량 =900×18=16,200= 900 \times 18 = 16{,}200 L/h = 16.2 m³/h.
환기량 Q=16.20.0010.0004=27,000Q = \dfrac{16.2}{0.001 - 0.0004} = 27{,}000 [m³/h].