모두CBT

상세 페이지

1[건축기사] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (559)

출제 23-2/22-1/14-4

변전실에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

1

건축물의 최하층에 설치하는 것이 원칙이다.

2

용량의 증설에 대비한 면적을 확보할 수 있는 장소로 한다.

3

변전실의 높이는 바닥의 케이블트렌치 및 무근 콘크리트 설치여부 등을 고려한 유효높이로 한다.

4

사용부하의 중심에 가깝고, 간선의 배선이 용이한 곳으로 한다.

해설

변전실은 침수·습기 피해를 방지하기 위해 건축물의 최하층(특히 지하 최하층)에 설치하는 것을 피해야 한다. 부하중심에 가깝고 반입·환기가 용이한 위치가 원칙이므로 "최하층에 설치하는 것이 원칙"은 틀린 설명이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.