모두CBT
출제 25-1/22-1/17-1표준갈고리를 갖는 인장이형철근(D13\rm D13D13)의 기본정착길이는? (단, D13\rm D13D13의 공칭지름: 12.712.712.7mm, fck=27f_{ck}=27fck=27MPa, fy=400f_y=400fy=400MPa, β=1.0\beta=1.0β=1.0, mc=2,300m_c=2{,}300mc=2,300kg/m3\rm kg/m^3kg/m3)
출제 25-1/22-1/17-1
표준갈고리를 갖는 인장이형철근(D13\rm D13D13)의 기본정착길이는? (단, D13\rm D13D13의 공칭지름: 12.712.712.7mm, fck=27f_{ck}=27fck=27MPa, fy=400f_y=400fy=400MPa, β=1.0\beta=1.0β=1.0, mc=2,300m_c=2{,}300mc=2,300kg/m3\rm kg/m^3kg/m3)
220220220mm
190190190mm
205205205mm
235235235mm
표준갈고리 기본정착길이 lhb=0.24 β dbfyλfckl_{hb}=\dfrac{0.24\,\beta\,d_b f_y}{\lambda\sqrt{f_{ck}}}lhb=λfck0.24βdbfy=0.24×1.0×12.7×4001.0×27=1219.25.196≈235 mm=\dfrac{0.24\times1.0\times12.7\times400}{1.0\times\sqrt{27}}=\dfrac{1219.2}{5.196}\approx235\,\text{mm}=1.0×270.24×1.0×12.7×400=5.1961219.2≈235mm
표준갈고리 기본정착길이 lhb=0.24 β dbfyλfckl_{hb}=\dfrac{0.24\,\beta\,d_b f_y}{\lambda\sqrt{f_{ck}}}lhb=λfck0.24βdbfy
=0.24×1.0×12.7×4001.0×27=1219.25.196≈235 mm=\dfrac{0.24\times1.0\times12.7\times400}{1.0\times\sqrt{27}}=\dfrac{1219.2}{5.196}\approx235\,\text{mm}=1.0×270.24×1.0×12.7×400=5.1961219.2≈235mm