출제 25-3/23-2/17-4
급탕배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
관의 신축을 고려하여 굽힘 부분에는 스위블이음 등으로 접합한다.
2
반대의 기울기나 공기 정체가 일어나기 쉬운 배관 등 온수의 순환을 방해하는 것은 피한다.
3
관의 신축을 고려하여 건물의 벽 관통 부분의 배관에는 슬리브를 사용한다.
4
배관재로 동관을 사용하는 경우 관내유속을 느리게 하면 부식되기 쉬우므로 2.5m/s 이상으로 하는 것이 바람직하다.
해설
동관은 관내 유속이 빠를수록 물의 흐름에 의한 침식부식(erosion corrosion)이 촉진되므로 유속을 오히려 낮게(대략 1.2m/s 내외 이하) 제한해야 한다. "2.5m/s 이상으로 하는 것이 바람직하다"는 설명은 원인·결과가 뒤바뀐 틀린 서술이다.