자동화재탐지설비의 감지기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
스포트형 감지기는 45° 이상 경사되지 않도록 부착한다.
2
보상식 스포트형 감지기는 정온점이 감지기 주위의 평상시 최고온도보다 10℃ 이상 높은 것으로 설치한다.
3
감지기는 천장 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치한다.
4
정온식 감지기는 주방․보일러실 등으로서 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치한다.
해설
보상식 스포트형 감지기는 정온점(공칭작동온도)이 감지기 주위의 평상시 최고온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치해야 한다(비화재보 방지). '10℃ 이상'은 옳지 않다.