출제 24-2/23-4/18-1다음과 같은 조건에서 실의 현열부하가 7… | [건축기사] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2·3회 (171) 상세 페이지
1[건축기사] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2·3회 (171)
출제 24-2/23-4/18-1
다음과 같은 조건에서 실의 현열부하가 7,000W인 경우 실내 취출풍량은?
【조건】
• 실내온도 : 22[℃]
• 취출공기온도 : 12[℃]
• 공기의 비열 : 1.01[kJ/kg·K]
• 공기의 밀도 : 1.2[kg/m³]
1
[m³/h]
2
[m³/h]
3
[m³/h]
4
[m³/h]
해설
현열부하 . 7,000 W = 7 kJ/s이므로
m³/s [m³/h].
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.