모두CBT
출제 23-2/22-4/16-1강도설계법에서 압축이형철근 D22의 기본정착길이는? (단, fck=24MPa,fy=400MPa,경량콘크리트계수λ=1)f_{c k}=24 \mathrm{MPa}, f_y=400 \mathrm{MPa}, 경량콘크리트계수 \lambda=1)fck=24MPa,fy=400MPa,경량콘크리트계수λ=1)
출제 23-2/22-4/16-1
강도설계법에서 압축이형철근 D22의 기본정착길이는? (단, fck=24MPa,fy=400MPa,경량콘크리트계수λ=1)f_{c k}=24 \mathrm{MPa}, f_y=400 \mathrm{MPa}, 경량콘크리트계수 \lambda=1)fck=24MPa,fy=400MPa,경량콘크리트계수λ=1)
500mm
550mm
400mm
450mm
압축이형철근 기본정착길이 ldb=0.25 db fyλfck≥0.043 db fyl_{db}=\dfrac{0.25\,d_b\,f_y}{\lambda\sqrt{f_{ck}}}\ge 0.043\,d_b\,f_yldb=λfck0.25dbfy≥0.043dbfy.ldb=0.25×22×4001×24=22004.9≈449l_{db}=\dfrac{0.25\times 22\times 400}{1\times\sqrt{24}}=\dfrac{2200}{4.9}\approx 449ldb=1×240.25×22×400=4.92200≈449 mm. 하한 0.043×22×400=3780.043\times22\times400=3780.043×22×400=378 mm를 만족하므로 약 450mm이다.