출제 25-3/25-1/24-1/23-4/21-2/20-2/18-4/1… | [건축기사] ⭐ 무조건 나오는 문제 · 최근 10회 중 4회 이상 (16) 상세 페이지
1[건축기사] ⭐ 무조건 나오는 문제 · 최근 10회 중 4회 이상 (16)
출제 25-3/25-1/24-1/23-4/21-2/20-2/18-4/17-2
다음과 같은 조건에 있는 실의 틈새바람에 따른 현열 부하는?
[조건]
• 실의 체적: 400m³
• 환기회수 0.5회/h
• 실내온도: 20℃, 외기온도: 0℃
• 공기의 밀도 1.2kg/m³, 비열 1.01kJ/kg·K
1
1,347W
2
1,654W
3
972W
4
654W
해설
틈새바람 현열부하
환기풍량
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.