특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 비상전원은 제연설비를 유효하게 최소 몇 분 이상 작동할 수 있도록 하여야 하는가? (단, 층수가 30층 이상 49층 이하인 경우이다.)
1
20
2
40
3
30
4
60
해설
특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준에서 비상전원 용량은 제연설비를 유효하게 20분 이상 작동시킬 수 있어야 하나, 층수가 30층 이상 49층 이하 인 경우에는 40분 이상 , 50층 이상 인 경우에는 60분 이상 으로 강화된다. 따라서 30~49층 조건에서 비상전원은 40분 이상 작동할 수 있어야 한다.