모두CBT

상세 페이지

노르잇 높이조절 독서대, PR02B🚀 가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

1[소방설비기사-기계] 알아두면 좋은 기출 · 과거 정규시험 2회 이상 (110)

출제 19-2/18-2

포소화설비의 자동식 기동장치를 패쇄형 스프링클러헤드의 개방과 연동하여 가압송수장치ㆍ일제개방밸브 및 포 소화약제 혼합 장치를 기동하는 경우 다음 ( ) 안에 알맞은 것은? (단, 자동화재탐지설비의 수신기가 설치된 장소에 항시 사람이 근무하고 있고, 화재시 즉시 해당 조작부를 작동시킬 수 있는 경우는 제외한다.)
표시온도가 ( ㉠ )[℃] 미만인 것을 사용하고, 1개의 스프링클러헤드의 경계면적은 ( ㉡ )[m2^2] 이하로 할 것

1

㉠ 79, ㉡ 8

2

㉠ 121, ㉡ 8

3

㉠ 121, ㉡ 20

4

㉠ 79, ㉡ 20

해설

포소화설비의 화재안전기준에서 자동식 기동장치를 폐쇄형 스프링클러헤드의 개방과 연동시키는 경우, 표시온도가 79[℃] 미만인 헤드를 사용하고 1개 헤드의 경계면적은 20[m²] 이하로 하도록 규정한다. 따라서 ㉠ 79, ㉡ 20인 정답이다.
표시온도를 낮게 제한하는 것은 화재 초기에 헤드가 신속히 개방되어 기동이 지연되지 않도록 하기 위함이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.