출제 20-2/17-3스프링클러설비의 화재안전기준상 스프링클러헤드를 설… | [소방설비기사 기계] 알아두면 좋은 기출 · 과거 정규시험 2회 이상 (110) 상세 페이지

1[소방설비기사-기계] 알아두면 좋은 기출 · 과거 정규시험 2회 이상 (110)

출제 20-2/17-3

스프링클러설비의 화재안전기준상 스프링클러헤드를 설치하는 천장·반자·천장과 반자사이·덕트·선반 등의 각 부분으로부터 하나의 스프링클러헤드까지의 수평거리 기준으로 틀린 것은? (단, 성능이 별도로 인정된 스프링클러헤드를 수리계산에 따라 설치하는 경우는 제외한다.)

1

특수가연물을 저장 또는 취급하는 랙크식 창고의 경우에는 1.7m 이하

2

무대부에 있어서는 1.7m 이하

3

공동주택(아파트) 세대 내의 거실에 있어서는 2.6m 이하

4

특수가연물을 저장 또는 취급하는 장소에 있어서는 2.1m 이하

해설

스프링클러설비의 화재안전기준상 헤드까지의 수평거리는 무대부 및 특수가연물을 저장·취급하는 장소는 1.7m 이하 , 기타 구조는 2.1m 이하, 내화구조는 2.3m 이하, 공동주택(아파트) 세대 내의 거실은 2.6m 이하 이다. 따라서 「특수가연물을 저장 또는 취급하는 장소에 있어서는 2.1m 이하」라는 설명이 틀렸으며, 옳게 고치면 1.7m 이하 이다. 특수가연물을 저장·취급하는 랙크식 창고 1.7m 이하, 무대부 1.7m 이하, 아파트 세대 내 거실 2.6m 이하라는 나머지 설명은 모두 기준과 일치한다.