물분무소화설비의 화재안전기준에 따른 물분무소화설비의 설치 장소별 당 수원의 최소 저수량으로 맞는 것은?
1
컨베이어 벨트 : 37L/min×20분×벨트부분의 바닥면적
2
특수가연물을 취급하는 특정소방대상물 : 20L/min×20분×바닥면적
3
차고 : 30L/min×20분×바닥면적
4
케이블트레이 : 12L/min×20분×투영된 바닥면적
해설
물분무소화설비의 화재안전기준상 수원의 저수량은 방수량 × 20분 × 면적으로 산정하며, 단위면적당 방수량은 컨베이어벨트 10L/min·m² , 특수가연물 10L/min·m² (최소 바닥면적 50m²), 차고·주차장 20L/min·m² (최소 바닥면적 50m²), 케이블트레이·케이블덕트 12L/min·m² 이다. 따라서 수원의 최소 저수량 기준으로 옳은 것은 투영된 바닥면적에 12L/min×20분 을 적용하는 케이블트레이이다. 컨베이어벨트는 37이 아닌 10, 특수가연물은 20이 아닌 10, 차고는 30이 아닌 20이어야 하므로 나머지는 모두 틀리다.