1[소방설비기사-기계] 알아두면 좋은 기출 · 과거 정규시험 2회 이상 (110)
출제 21-3/18-3
연결송수관설비의 화재안전기준에 따라 송수구가 부설된 옥내소화전을 설치한 특정소방대상물로서 연결송수관설비의 방수구를 설치하지 아니할 수 있는 층의 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은? (단, 집회장·관람장·백화점·도매시장·소매시장·판매시설·공장·창고시설 또는 지하가를 제외한다.)
- 지하층을 제외한 층수가 ( ㉠ )층 이하이고 연면적이 ( ㉡ )m 미만인 특정소방대상물의 지상층의 용도로 사용되는 층
- 지하층의 층수가 ( ㉢ ) 이하인 특정소방대상물의 지하층
1
㉠ 3, ㉡ 5000, ㉢ 3
2
㉠ 5, ㉡ 3000, ㉢ 3
3
㉠ 4, ㉡ 6000, ㉢ 2
4
㉠ 6, ㉡ 4000, ㉢ 2
해설
연결송수관설비의 화재안전기준에서 송수구가 부설된 옥내소화전을 설치한 특정소방대상물(집회장·관람장·백화점·도매시장·소매시장·판매시설·공장·창고시설·지하가 제외)은 ㉠ 지하층을 제외한 층수가 4층 이하 이고 연면적이 6,000m 미만 인 경우의 지상층, ㉢ 지하층의 층수가 2 이하 인 경우의 지하층에 방수구를 설치하지 않을 수 있다. 따라서 빈칸에 들어갈 값은 ㉠ 4, ㉡ 6000, ㉢ 2이다.