출제 21-2/18-2특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안… | [소방설비기사 기계] 알아두면 좋은 기출 · 과거 정규시험 2회 이상 (110) 상세 페이지
1[소방설비기사-기계] 알아두면 좋은 기출 · 과거 정규시험 2회 이상 (110)
출제 21-2/18-2
특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준상 차압 등에 관한 기준 중 다음 괄호 안에 알맞은 것은?
제연설비가 가동되었을 경우 출입문의 개방에 필요한 힘은 ( )N 이하로 하여야 한다.
1
110
2
70
3
12.5
4
40
해설
특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준상 제연설비가 가동되었을 경우 출입문의 개방에 필요한 힘은 110N 이하로 하여야 한다. 참고로 같은 기준에서 최소 차압은 40Pa(스프링클러설비가 설치된 경우 12.5Pa) 이상으로 규정하는데, 12.5, 40 수치는 이 차압 수치와 혼동을 유도하는 오답이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.