1[소방설비기사-기계] 알아두면 좋은 기출 · 과거 정규시험 2회 이상 (110)

출제 21-2/17-2

물분무소화설비의 화재안전기준상 송수구의 설치기준으로 틀린 것은?

1

구경 65mm65mm의 쌍구형으로 할 것

2

송수구는 하나의 층의 바닥면적이 1500m21500m^2를 넘을 때마다 11개(55개를 넘을 경우에는 55개로 한다) 이상을 설치할 것

3

지면으로부터 높이가 0.5m0.5m 이상 1m1m 이하의 위치에 설치할 것

4

가연성가스의 저장・취급시설에 설치하는 송수구는 그 방호대상물로부터 20m20m 이상의 거리를 두거나 방호대상물에 면하는 부분이 높이 1.5m1.5m 이상, 폭 2.5m2.5m 이상의 철근콘크리트 벽으로 가려진 장소에 설치할 것

해설

물분무소화설비의 송수구는 하나의 층의 바닥면적이 3,000m23{,}000m^2 를 넘을 때마다 1개(5개를 넘을 경우 5개로 한다) 이상을 설치하여야 한다. 이 기준면적을 1,500m21{,}500m^2 로 잘못 적은 설명이 틀린 설명이다. 나머지 설명인 구경 65mm65mm 의 쌍구형, 지면으로부터 0.5m0.5m 이상 1m 이하의 위치, 가연성가스 저장·취급시설 송수구의 이격거리·방호벽 기준은 모두 화재안전기준과 일치한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.