모두CBT
출제 21-1/18-1소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준상 바닥면적이 280m2280m^2280m2인 발전실에 부속용도별로 추가하여야 할 적응성이 있는 소화기의 최소 수량은 몇 개인가?
출제 21-1/18-1
소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준상 바닥면적이 280m2280m^2280m2인 발전실에 부속용도별로 추가하여야 할 적응성이 있는 소화기의 최소 수량은 몇 개인가?
4
12
2
6
소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준상 발전실·변전실·통신기기실·전산기기실 등의 부속용도에는 해당 용도 바닥면적 50m2^22마다 적응성 있는 소화기 1개 이상을 추가로 설치한다. 28050=5.6\dfrac{280}{50}=5.650280=5.6 이므로 소수점 이하를 올려 6개가 최소 수량이며 정답은 ④ 6이다.