모두CBT

출제 21-1/18-1물분무소화설비의 화재안전기준상 수원의 저수량 설치… | [소방설비기사 기계] 알아두면 좋은 기출 · 과거 정규시험 2회 이상 (110) 상세 페이지

1[소방설비기사-기계] 알아두면 좋은 기출 · 과거 정규시험 2회 이상 (110)

출제 21-1/18-1

물분무소화설비의 화재안전기준상 수원의 저수량 설치 기준으로 틀린 것은?

1

케이블트레이, 케이블덕트 등은 투영된 바닥면적 1m21m^2에 대하여 12ℓ/min12ℓ/min로 2020분간 방수할 수 있는 양 이상으로 할 것

2

콘베이어 벨트 등은 벨트부분의 바닥면적 1m21m^2에 대하여 20ℓ/min20 ℓ/min로 2020분간 방수할 수 있는 양 이상으로 할 것

3

차고 또는 주차장은 그 바닥면적(최대방수구역의 바닥면적을 기준으로 하며, 50m250m^2 이하인 경우에는 50m250m^2) 1m21 m^2에 대하여 20ℓ/min20 ℓ/min로 2020분간 방수할 수 있는 양 이상으로 할 것

4

특수가연물을 저장 또는 취급하는 특정소방대상물 또는 그 부분에 있어서 그 바닥면적(최대 방수구역의 바닥면적을 기준으로 하며, 50m250m^2 이하인 경우에는 50m250m^2) 1m21m^2에 대하여 10ℓ/min10 ℓ/min로 2020분간 방수할 수 있는 양 이상으로 할 것

해설

물분무소화설비의 수원 저수량은 대상별로 특수가연물 10L/min·m² , 차고·주차장 20L/min·m² , 케이블트레이·케이블덕트 투영바닥면적 12L/min·m² , 컨베이어벨트 10L/min·m² 로, 모두 20분간 방수할 수 있는 양 이상이다. 따라서 컨베이어 벨트의 방수량을 20L/min이라고 한 설명은 옳은 값(10L/min)과 달라 틀린 내용이다. 차고·주차장과 특수가연물의 경우 바닥면적이 50m² 이하 이면 50m²로 계산한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.