출제 22-2/20-3화재조기진압용 스프링클러설비 가지배관 사이의 거리… | [소방설비기사 기계] 알아두면 좋은 기출 · 과거 정규시험 2회 이상 (110) 상세 페이지
1[소방설비기사-기계] 알아두면 좋은 기출 · 과거 정규시험 2회 이상 (110)
출제 22-2/20-3
화재조기진압용 스프링클러설비 가지배관 사이의 거리 기준으로 옳은 것은?
1
2.4m 이상 3.7m 이하
2
2.4m 이상 3.1m 이하
3
6.0m 이상 8.5m 이하
4
6.0m 이상 9.3m 이하
해설
화재조기진압용 스프링클러설비(ESFR)의 화재안전기준에서 가지배관 사이의 거리는 천장 높이가 9.1m 미만인 경우 2.4m 이상 3.7m 이하 로 한다. 따라서 가지배관 사이의 거리는 2.4m 이상 3.7m 이하이다. 「2.4m 이상 3.1m 이하」는 천장 높이가 9.1m 이상 13.7m 이하 인 경우에 적용되는 값이므로 일반 기준으로는 적용되지 않는다.