1[소방설비기사-기계] 알아두면 좋은 기출 · 과거 정규시험 2회 이상 (110)

출제 21-3/17-3/17-1

상수도소화용수설비의 화재안전기준에 따른 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?
호칭지름 ( ㉠ )mm 이상의 수도배관에 호칭지름 ( ㉡ )mm 이상의 소화전을 접속해야하며 소화전은 특정소방대상물의 수평투영면의 각 부분으로부터 ( ㉢ )m 이하가 되도록 설치할 것

1

㉠ 65, ㉡ 100, ㉢ 140

2

㉠ 75, ㉡ 100, ㉢ 140

3

㉠ 75, ㉡ 80, ㉢ 120

4

㉠ 65, ㉡ 80, ㉢ 120

해설

상수도소화용수설비의 화재안전기준에 따라 호칭지름 ㉠ 75mm 이상의 수도배관에 호칭지름 ㉡ 100mm 이상의 소화전을 접속하고, 소화전은 특정소방대상물의 수평투영면의 각 부분으로부터 ㉢ 140m 이하 가 되도록 설치해야 하므로 ㉠ 75, ㉡ 100, ㉢ 140이 옳다. 수도배관보다 소화전의 구경을 크게 하여 소방차 흡수에 필요한 유량 을 확보하도록 한 규정이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.