모두CBT

상세 페이지

모먼트픽 파스텔형광펜 5색세트 혼합색상 다꾸펜, 5종, 1팩가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

1[소방설비기사-기계] 알아두면 좋은 기출 · 과거 정규시험 2회 이상 (110)

출제 22-2/16-3

소화펌프의 회전수가 1450[rpm]일 때 양정이 25[m], 유량이 5m3/min5m^3/min이었다. 펌프의 회전수를 1740[rpm]으로 높일 경우 양정[m]과 유량[m3/min][m^3/min]은? (단, 완전상사가 유지되고, 회전차의 지름은 일정하다.)

1

양정 : 17, 유량 : 4.2

2

양정 : 36, 유량 : 6

3

양정 : 21, 유량 : 5

4

양정 : 30.2, 유량 : 5.2

해설

펌프 상사법칙에서 유량은 회전수에 비례하고 QNQ \propto N , 양정은 회전수의 제곱에 비례한다 HN2H \propto N^2 . 회전수비 17401450=1.2\dfrac{1740}{1450} = 1.2 이므로 유량 Q=5×1.2=6Q' = 5 \times 1.2 = 6 m³/min, 양정 H=25×1.22=25×1.44=36H' = 25 \times 1.2^2 = 25 \times 1.44 = 36 m 이다. 따라서 회전수를 1740rpm으로 높일 때 양정은 36m, 유량은 6 m³/min이 된다. 참고로 축동력은 N3N^3 에 비례한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.